地址:济宁嘉祥县马村镇水泥制品工业园
简单快捷的电线杆安装方法

简单快捷的电线杆安装方法



简单快捷的电线杆安装
电线杆运输
电杆运输注意哪些事项在水泥电线杆运输应注意哪些,水泥制品在运输时比较容易压碎,运输车辆多数采用汽运,所以在运输时容易造成破损。
  
  1,运输车辆应该注意彻底平整,长度适合。
  
  2,车底部垫上竹排,放好捆绑钢丝绳,防止车速度快造成断裂。
  
  3,装车时注意电线杆要一倒一顺排列整齐,不要留缝隙。
  
  4,跨出的电线杆用砖铺垫平整。
  
  5,装完车后将钢丝绳用倒链拉紧。
  
  6,运输车辆路过减速带或者颠簸的道路注意减速慢行。
  
  电线杆的安装备种电线杆的安装形。直线杆用于承受两方向电路;耐张杆用于线路分段处以加强电路机械强度;转角杆用于线路转角处;终端杆装置在线路终端或始端,只在单方向装设导线;分支扦用在一根杆上分出方向不同的电路。
  
  ①双杆两底盘中心的根开误差不应超过30mm。
    ②双杆的两杆坑深度差不应超过20mm
   (3)在设计未作规定时,电杆埋设深度应符要求。
  
   电杆埋设深度表遇到有土松软、流沙、地下水位较高等情况时,应做特殊处理。
   (4)变压器台的电杆在设计未做出规定时,其埋设深度不应小于2mm。
   (5)电杆基础采用卡盘时,应符合下列规定:
    (a)卡盘上口距地面不应小于o.5m。
    (b)直线杆:。乍盘应与线路平行并应在线路电杆产、右侧交替埋没;
    (c)承力杆:  年盘设在承力侧。
  
  (6)电杆组立后,回填土时应将士块打碎,每回填500mm应夯实夯平。
    (7)回填土后的电杆坑应有防沉土台,其埋没高度应超出地面300M。
  
  砌有水泥花砖的路面不留防沉土台。
  
  (8)采用抱杆立秆.电杆坑留有滑坡时.滑坡长度不应小于坑深,滑坡回填土时必须夯实,并留有防沉土台。
  
  拉线的安装方法
  
   拉线对电杆起稳定的作用,防止大风刮倒电杆。拉线与地面成45。或60。夹角。拉线的安装方法有以下几种,怎样安装横担?
  
  答:横担在电杆的上部,离杆顶100mm处,要装得水平,其倾斜度不大于1%。安装时必须使两个固定螺栓承受的压力相等,交替拧紧螺栓上的螺母。横担的安装。
  
  横担主要用于架空线路,在绝缘子上固定高低压电线。
  
  一、底盘安装根据当地地质情况和杆侧向受力情况,杆下部有时要做基础底盘及加装卡盘。底盘及卡盘的安装方式。
  
  卡盘和底盘对以就地取材,底盘堆些石块,卡盘用短圆木绑在电杆上。卡盘的安装方向,对一般直线杆,为加强电扦抗侧风能力的卡盘,远杆依次两侧交叉布设。也可以隔杆两侧交叉布设转角杆、终端杆、耐张杆卡盘应在导线张一侧。
  
  二、拉线盘安装拉线盘的埋探和方向应符合设计要求拉线盘的深度石宜小于1.2m,拉线坑应有斜废埋没检线盘前.应把拉线组装好。然后进行整体坪设。安装时抗绞棒穿过水泥拉线盘,刚垫圈、螺丝固定。拉线俸多采剧镀锌圆钢。
发布时间:2023-02-28 10:03:41 作者:电线杆 点击数:0
本文地址:http://www.dxgan.com/xinwendongtai/chanpinwendang/161.html
友情链接: 水泥检查井 水泥板 电线杆厂 水泥电杆 电杆 电线杆多少钱一根 山东水泥电线杆 水泥杆 水泥电线杆 水泥制品 水泥电杆 电线杆价格 电线杆
电线杆,水泥电线杆,电线杆价格
Copyright © 2002-2012 山东济宁腾达水泥电线杆厂家 版权所有    鲁ICP备58L7850369号
地址:济宁嘉祥县马村镇水泥制品工业园  联系人:闫厂长  手机:13280490002(微信同号)
建议使用1024*768以上的屏幕分辨率和6.0以上版本的IE来访问本站 网站技术: [水泥制品网]