18米和21米电线杆焊接
18米和21米电线杆焊接
钢筋混凝土电杆的连接等径分段钢筋混凝土电扦和分段的环形截面锥形电杆,均必须在施工现场进行连接。钢圈连接的钢筋混凝土电杆宜采用电弧焊接,也可以来用气焊。
电弧焊接。
1,采用电弧焊接时应由经过焊接专业培训并经考试合格的焊工操作。
,2,焊接前,钢园焊口上的油脂、铁锈、污垢等应清除干净。
,3,钢团应对齐找正,中间留2—5mM的焊口绪眩。当钢困有偏心时.其错口不应大于2mm。
,4,焊口调整符合要求后.先点焊3—4处,然后对称交叉施焊。点焊所用焊条牌号应与正式焊接用的焊条牌号相同o⑤当钢困厚度大于6mm时,应采用v形坡口多层焊接,焊接中应特别注意焊缝接头和收口的质量。多层焊缝的接头应错开,收口时应将熔池填满。焊接时严禁在坡口里堵塞焊条或其他金属。
,5,焊缝表面应呈平滑酌细线形,与基本金属平缓连接,无沼皱、间断、漏焊及未焊满等缺陷,并刁;应有裂纹。基本金属咬边深度不应大于o.5Mm。且不府超过圆周长的10%。
6,在雨、宅、大风天气时.府采取妥善措施后,才可施焊‘,施焊中电杆内不应毛穿堂风u当气温低7:—20度时,应采取预热措施,预热温度为1oo—120度,使温度缓慢下降。严禁用水降温n⑧焊完后的整杆弯曲度不得超过电杆全长的2/1000,超过时应割断重新焊接:
,7,接头应按设计要求进行防腐处理。将钢图表面铁锈和焊缝的焊渣与氧化层陈净,先涂刷一层红樟丹,干燥后再涂刷一层防锈漆。
8,气焊
①钢圈的宽度不应小于140mm 。
9,加热时间宜短,并采取必要的降温措施。焊接后,当钢圈与水泥豹结处附近,水泥产生宽度大于o.05Mm纵向裂缝时,应子补修。