电线杆和电线杆三盘埋深标准
电线杆和电线杆三盘埋深标准。水泥电线杆架设和电线杆埋深的具体要求,在低洼、湿地需装设电线杆卡盘,低盘和拉线盘。在土质松软处角深大于5m旦鱼杆、终端杆、分线杆、跨越杆、长杆档杆的杆底均应加垫底盘;上述电杆在石质土及坚石地带可不装卡盘、底盘或固根横木。河滩及塘边杆根缺土的电杆,应做护墩保护。在路边易被车辆碰撞的地方立杆,应加设护杆桩,加高为40-50cm。下面罗列出不同长度电线杆埋深参数供参考:
6m电杆普通土埋深1.2m,石质1.0m;
7米电线杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、湿地1.4m,石质1.0m;
8米电线杆普通土埋深1.5m,硬土1.4m,dxgan.com水田、湿地1.6m,石质1.2m;
9米电线杆普通土埋深1.6m,硬土1.5m,石质1.4m;
10米电线杆普通土埋深1.7m,硬土1.6m,石质1.6m;
12米电线杆普通土埋深2.1m,硬土2.0m,石质2.0m;
拉线地锚坑的埋深:普通土埋深1.4m,硬土1.3m,水田、湿地1.5m,石质1.1m。
架空光缆沿线设置标志牌,尺寸为250x100x5的铝制片,每隔300m间距点,加挂标志牌,标志牌牢固固定于钢绞线上,面对观看方向。钢线与其他线路交越时均须加设交越保护套,两侧各超出0.5m。钢线架设挂缆后应无明显垂度。
光缆吊线采用7/2.2镀锌钢绞线,挂钩采用25mm钢筋挂钩,腾达电线杆厂认为每隔50cm安装一只;吊线抱箍采用D144、D164、D184(根据不同杆径配置)单吊线抱箍,吊线与抱箍采用三眼单槽夹板固定,固定穿钉采用中16X60规格的有头穿钉。杆路吊线架设应满足净距要求,在跨越主要公路缆路间净距应不小于5.5m;跨越土路缆路间净距应不小于4.5m,跨越铁路缆路间净距应不小于7m。具体电线杆价格以及型号信息可来电咨询。另外我们也分解了电线杆多少钱一根的说明
发布时间:2023-02-28 10:04:11 作者:电线杆 点击数:0
本文地址:http://www.dxgan.com/xinwendongtai/chanpinwendang/232.html